PVE Sicherung sporadischer Fehler - Backup Backup of VM XXX failed - cannot determine size of volume

May 31, 2022
3
0
6
Seit Wochen macht die tägliche Sicherung auf einen Cluster Knotens eines PVE 8.1.4 auf/per den PBS 3.1-4 Storage Probleme.
Die VMs liegen auf mehreren NAS LUNS die per LVM/ISCSI + Multipath und 10GB eingebunden sind.

Der Fehler tritt bei den VM Sicherung sporadisch auf:

ERROR: Backup of VM XXX failed - cannot determine size of volume 'XXX' - command '/sbin/lvs --separator : --noheadings --units b --unbuffered --nosuffix --options lv_size XXX' failed: got timeout

VMID
Name
Status
Time
Size
Filename
100XXXok8min 16s150 GiBvm/100/2024-04-22T01:00:00Z
103XXXerr1min 21s0 Bnull
104XXXerr1min 39s0 Bnull
105XXXok1min 34s50 GiBvm/105/2024-04-22T01:11:17Z
107XXXerr1min 27s0 Bnull
110XXXerr2min 38s0 Bnull
111XXXerr1min 33s0 Bnull
121XXXerr1min 33s0 Bnull
122XXXok1min 17s50 GiBvm/122/2024-04-22T01:20:02Z
123XXXerr3min0 Bnull
124XXXerr2min 2s0 Bnull
125XXXok1min 55s60 GiBvm/125/2024-04-22T01:26:21Z
126XXXerr1min 23s0 Bnull
133XXXerr2min 2s0 Bnull
135XXXerr1min 36s0 Bnull
138XXXerr1min 39s0 Bnull
144XXXerr3min 31s0 Bnull

Gibt es dafür eine Lösung?
 
Last edited:
Wenn es sporadisch auftritt, könnte es sein dass eine deiner Storages zu langsam ist.

Läuft dein PBS virtuell auf den gleichen LUNs? Das konnte ich dem ersten Satz nicht so richtig entnehmen.
 
Auf dem PVE Knoten sind LUNs eingebunden mit RAID6 HDDs+SSDs-Cache und auch reinen Raid5 SSDs.
Der Fehler tritt auch bei der reinen SSD LUNS auf.

Der PBS befindet sich auf dem betroffene Knoten und ist auf einer lokalen SSD virtualisiert.
Die Sicherung werden auf ein eine Storage vom PBS gespeichert, welches per ISCSI LUN eingebunden ist. Den LUN Storage für die Sicherung stellt eine anderen NAS bereit.

Bei einem anderen PVE Knoten sind diese VM-LUNs genauso eingebunden und machen keine Probleme bei der Sicherung.
 
Was geschieht denn, wenn du den Befehl /sbin/lvs --separator : --noheadings --units b --unbuffered --nosuffix --options lv_size <volume_group> von Hand eingibst, einmal wenn keine Backups laufen und einmal wenn Backups laufen?

Wie hoch steht denn der iowait zur Zeit des Backups auf dieser LUN?
 

About

The Proxmox community has been around for many years and offers help and support for Proxmox VE, Proxmox Backup Server, and Proxmox Mail Gateway.
We think our community is one of the best thanks to people like you!

Get your subscription!

The Proxmox team works very hard to make sure you are running the best software and getting stable updates and security enhancements, as well as quick enterprise support. Tens of thousands of happy customers have a Proxmox subscription. Get yours easily in our online shop.

Buy now!