Shared LVM gewünscht: FC-SAN?

Sieht für mich nach Standard Verkabelung aus, da sind immer nur die ersten 4 Slots mit PCIe angeschlossen. Schau mal ob auch ein zweites Kabel an der backplane hängt für die zweiten 4 Slots.
Nächste Woche evtl möglich, wenn ich wieder vor Ort bin.
Wie gesagt: bei Auslieferung war es eher so 1-3-5-7 .. immer mit einem freien Slot dazwischen / nur jeder 2. belegt.
 
Die GUI reicht völlig, brauchst nicht auf die Shell. Unter Disks → ZFS → Create alle 6 auswählen, RAID10, dann baut PVE dir genau 3 Mirrors aus je 2 Disks und stript drüber. Das ist schon das RAID10.

Vorher den alten Pool wegräumen: Replikationsjobs und Test-VMs löschen, Storage-Eintrag entfernen, zpool destroy <pool> und die 4 Disks einmal wipen, sonst bietet die GUI sie nicht an.

Dann kurz mit zpool status gegenchecken, ob da mirror-0, mirror-1 und mirror-2 mit je 2 Disks stehen. Das gleiche auf pve2 mit gleichem Poolnamen, sonst klappt die Replikation nicht. Schau auch nach, ob pve2 alle 6 NVMes sieht. Wenn der genauso bestückt geliefert wurde, hast du da vermutlich dasselbe Bay-Thema.
 
  • Like
Reactions: sgw
Den pve2 haben wir längst genauso umgesteckt! :-P
Alte Pools sind bereits weg geräumt, ich mache mich nun gleich daran, Deinen Empfehlungen zu folgen, und bin gespannt auf Pool samt resultierender Netto-Kapazität. Erst mal Kaffee holen. DANKE.