Hallo zusammen,
ich bin auf der Suche nach den richtigen ZFS Flags beim Datastore um eine maximale Sync Rate zum Slave-PBS zu erzielen. Derzeit erziele ich nicht mehr als 300MByte/s
Master PBS v3, 32x SAS Stripe-Mirror mit Special Devices NVME Mirror
recordsize=1M / sync=disabled / compression=lz4 relatime=on atime=off
Dieser läuft sehr performant.
Salve PBS v4, 2x Stripe mit 4x SATA HDD Raidz1 (wie Raid50) mit Special Devices SATA Intel S3710
recordsize=1M / sync=disabled / compression=lz4 relatime=on atime=off
Bei einer 10G Verbindung komme ich nicht über 300MByte/s hinaus. Es sollte aber doch mehr als das doppelte drin sein?
Probiert habe ich auf dem sekundären PBS auch recordsize=4M und compression=zstd-1, ohne Veränderungen
Was aufgefallen ist ist die ungleiche Lastverteilung im Raidz1 auf dem sekundären PBS:
Das zweite Raidz1 läuft mit 3-facher Geschwindigkeit beim schreiben, und das seit einem Tag immer "unsymetrisch" bzgl. der Schreibrate.
6x HDDs hängen an einem gesteckten SATA Kontroller, 2x HDD und SSDs am Onboard Anschluss.
Hat jemand eine Idee wie ich die Übertragung erhöhen könnte und warum die Schreibraten so unterschiedlich und die Verteilung auch unterschiedlich ist, siehe hier:
Das 2x Raidz1 ist gelcih mit 8x HDDs und 2x SSD angelegt worden.
Viele Grüße
crmspezi
ich bin auf der Suche nach den richtigen ZFS Flags beim Datastore um eine maximale Sync Rate zum Slave-PBS zu erzielen. Derzeit erziele ich nicht mehr als 300MByte/s
Master PBS v3, 32x SAS Stripe-Mirror mit Special Devices NVME Mirror
recordsize=1M / sync=disabled / compression=lz4 relatime=on atime=off
Dieser läuft sehr performant.
Salve PBS v4, 2x Stripe mit 4x SATA HDD Raidz1 (wie Raid50) mit Special Devices SATA Intel S3710
recordsize=1M / sync=disabled / compression=lz4 relatime=on atime=off
Bei einer 10G Verbindung komme ich nicht über 300MByte/s hinaus. Es sollte aber doch mehr als das doppelte drin sein?
Probiert habe ich auf dem sekundären PBS auch recordsize=4M und compression=zstd-1, ohne Veränderungen
Was aufgefallen ist ist die ungleiche Lastverteilung im Raidz1 auf dem sekundären PBS:
Code:
capacity operations bandwidth
pool alloc free read write read write
---------------------------------------------------- ----- ----- ----- ----- ----- -----
ZFSRAID 20.5T 125T 0 958 0 251M
raidz1-0 4.46T 68.3T 0 111 0 61.8M
ata-ST20000NM007D-3DJ103_ZVT49L3B - - 0 29 0 12.8M
ata-ST20000NM007D-3DJ103_ZVT40L6P - - 0 27 0 18.1M
ata-ST20000NM007D-3DJ103_ZVT31HCM - - 0 27 0 18.2M
ata-ST20000NM007D-3DJ103_ZVT3ZGG8 - - 0 26 0 12.8M
raidz1-1 16.0T 56.8T 0 275 0 183M
ata-ST20000NM007D-3DJ103_ZVT4XSY4 - - 0 68 0 45.8M
ata-ST20000NM007D-3DJ103_ZVT4N89B - - 0 68 0 45.8M
ata-ST20000NM007D-3DJ103_ZVT4S9B5 - - 0 69 0 45.8M
ata-ST20000NM007D-3DJ103_ZVT3RQF0 - - 0 68 0 45.8M
special - - - - - -
mirror-2 43.5G 155G 0 570 0 5.43M
ata-INTEL_SSDSC2BB480G7_PHDV712400DF480BGN-part4 - - 0 285 0 2.72M
ata-INTEL_SSDSC2BB480G7_PHDV712400K2480BGN-part4 - - 0 284 0 2.72M
---------------------------------------------------- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Das zweite Raidz1 läuft mit 3-facher Geschwindigkeit beim schreiben, und das seit einem Tag immer "unsymetrisch" bzgl. der Schreibrate.
6x HDDs hängen an einem gesteckten SATA Kontroller, 2x HDD und SSDs am Onboard Anschluss.
Hat jemand eine Idee wie ich die Übertragung erhöhen könnte und warum die Schreibraten so unterschiedlich und die Verteilung auch unterschiedlich ist, siehe hier:
Code:
root@pbs01:~# zpool list -v
NAME SIZE ALLOC FREE CKPOINT EXPANDSZ FRAG CAP DEDUP HEALTH ALTROOT
ZFSRAID 146T 20.6T 125T - - 0% 14% 1.00x ONLINE -
raidz1-0 72.8T 4.47T 68.3T - - 0% 6.14% - ONLINE
ata-ST20000NM007D-3DJ103_ZVT49L3B 18.2T - - - - - - - ONLINE
ata-ST20000NM007D-3DJ103_ZVT40L6P 18.2T - - - - - - - ONLINE
ata-ST20000NM007D-3DJ103_ZVT31HCM 18.2T - - - - - - - ONLINE
ata-ST20000NM007D-3DJ103_ZVT3ZGG8 18.2T - - - - - - - ONLINE
raidz1-1 72.8T 16.1T 56.7T - - 0% 22.1% - ONLINE
ata-ST20000NM007D-3DJ103_ZVT4XSY4 18.2T - - - - - - - ONLINE
ata-ST20000NM007D-3DJ103_ZVT4N89B 18.2T - - - - - - - ONLINE
ata-ST20000NM007D-3DJ103_ZVT4S9B5 18.2T - - - - - - - ONLINE
ata-ST20000NM007D-3DJ103_ZVT3RQF0 18.2T - - - - - - - ONLINE
special - - - - - - - - -
mirror-2 199G 43.7G 155G - - 57% 21.9% - ONLINE
ata-INTEL_SSDSC2BB480G7_PHDV712400DF480BGN-part4 200G - - - - - - - ONLINE
ata-INTEL_SSDSC2BB480G7_PHDV712400K2480BGN-part4 200G - - - - - - - ONLINE
rpool 59.5G 9.94G 49.6G - - 16% 16% 1.00x ONLINE -
mirror-0 59.5G 9.94G 49.6G - - 16% 16.7% - ONLINE
ata-INTEL_SSDSC2BB480G7_PHDV712400K2480BGN-part3 60G - - - - - - - ONLINE
ata-INTEL_SSDSC2BB480G7_PHDV712400DF480BGN-part3 60G - - - - - - - ONLINE
Das 2x Raidz1 ist gelcih mit 8x HDDs und 2x SSD angelegt worden.
Viele Grüße
crmspezi