Nach Update von 6.4 auf 7.1 Host Netzwerk nur noch 100mbit

SaschaNe

New Member
Mar 9, 2022
7
3
3
47
Hallo zusammen.
Wie schon geschrieben habe ich heute nach dem Update von 6.4 auf 7.1 am Host nur noch 100mbit anstatt 1gbit
Das Problem mit dem white screen nach dem update habe ich lösen können.
nur hier stehe ich auf dem schlauch.
Was kann ich da machen.
 
Hallo,
ein kleines bisschen mehr Info sollte es schon sein. Ist es ein einzelner Port oder ein Bond? Ist der Linkspeed wirklich auf 100Mbit/s gesetzt, oder "fühlt" es sich nur wie 100Mbit/s an?
Wenn möglich zieh mal das Netzwerkkabel bzw deaktivier den Port, danach wieder Kabel rein oder Port wieder aktivieren.
Dann mal schauen was dmesg dazu schreibt:
Code:
dmesg |grep portname
 
[CODE]root@pve:~# dmesg |grep enp0s31f6 [ 1.197530] e1000e 0000:00:1f.6 enp0s31f6: renamed from eth0 [ 157.964840] vmbr0: port 1(enp0s31f6) entered blocking state [ 157.964843] vmbr0: port 1(enp0s31f6) entered disabled state [ 157.964884] device enp0s31f6 entered promiscuous mode [ 169.427986] e1000e 0000:00:1f.6 enp0s31f6: NIC Link is Up 100 Mbps Full Duplex, Flow Control: Rx/Tx [ 169.427990] e1000e 0000:00:1f.6 enp0s31f6: 10/100 speed: disabling TSO [ 169.428055] vmbr0: port 1(enp0s31f6) entered blocking state [ 169.428057] vmbr0: port 1(enp0s31f6) entered forwarding state[/CODE]

Das ist die Ausgabe dazu
 
Was sagen die Befehle:

Code:
dmesg |grep e1000e
Code:
ethtool enp0s31f6
ethtool muss eventuell erst per apt installiert werden

Das Kabel wurde schon testweise getauscht? Ich geh davon aus, dass sich auf der anderen Seite der Verbindung ein Switch befindet?
Sollte dieser über eine CLI verfügen kann man da evtl etwas auslesen, oder einen anderen Port probieren.

Es ist vielleicht ein wenig "Shotgun Administration" aber wir hatten ähnliche Probleme mit NICs die Teil von Bonds waren. Ein Update von ifupdown zu ifupdown2 hat bei uns geholfen.

https://blog.b1-systems.de/netzwerk-probleme-beim-upgrade-auf-proxmox-7-vermeiden
 
Last edited:
Das Kabel ist das welches vor dem Update eine 1000mBit Verbindung hatte.
Einen Switch habe ich nicht dazwischen. Direktverbindung zur Fritz!Box und dort alle Ports auf Power Modus. Auch schon andere Ports versucht
aber immer das selbe Ergebnis.
Meine anderen Rechner die an einem Switch hängen haben 1000 mBit.

[ 1.118715] e1000e: Intel(R) PRO/1000 Network Driver [ 1.118716] e1000e: Copyright(c) 1999 - 2015 Intel Corporation. [ 1.118879] e1000e 0000:00:1f.6: Interrupt Throttling Rate (ints/sec) set to dynamic conservative mode [ 1.197065] e1000e 0000:00:1f.6 0000:00:1f.6 (uninitialized): registered PHC clock [ 1.263133] e1000e 0000:00:1f.6 eth0: (PCI Express:2.5GT/s:Width x1) d8:9e:f3:49:6d:be [ 1.263137] e1000e 0000:00:1f.6 eth0: Intel(R) PRO/1000 Network Connection [ 1.263193] e1000e 0000:00:1f.6 eth0: MAC: 12, PHY: 12, PBA No: FFFFFF-0FF [ 1.275412] e1000e 0000:00:1f.6 enp0s31f6: renamed from eth0 [ 165.390994] e1000e 0000:00:1f.6 enp0s31f6: NIC Link is Up 100 Mbps Full Duplex, Flow Control: Rx/Tx [ 165.390998] e1000e 0000:00:1f.6 enp0s31f6: 10/100 speed: disabling TSO

Supported ports: [ TP ] Supported link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full 100baseT/Half 100baseT/Full 1000baseT/Full Supported pause frame use: No Supports auto-negotiation: Yes Supported FEC modes: Not reported Advertised link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full 100baseT/Half 100baseT/Full 1000baseT/Full Advertised pause frame use: No Advertised auto-negotiation: Yes Advertised FEC modes: Not reported Speed: 100Mb/s Duplex: Full Auto-negotiation: on Port: Twisted Pair PHYAD: 1 Transceiver: internal MDI-X: on (auto) Supports Wake-on: pumbg Wake-on: g Current message level: 0x00000007 (7) drv probe link Link detected: yes

Ich habe heute 3 Stunden beim Server verbracht und Firmware Updates auf zu spielen.
Jetzt ist mein Server wieder Up to Date mit der Firmware. Brachte aber auch keine Verbesserung

P.S. Ich habe bereits ifupdown2 installiert
 
Last edited:
Ich würde auf jeden Fall mal probieren das Kabel zu tauschen.

EDIT: zusätzlich würde es sich anbieten die NIC noch an irgendeinem anderen gigabit fähigem Gerät anzuhangen (beispielsweise mit einem Kabel direkt an einen Laptop) - damit lässt sich potentiell eingrenzen wo das problem ist.
 
Last edited:
Kabel ist bestellt und sollte heute noch ankommen.
Nur stellt sich mir die Frage, was von gestern auf heute mit dem Kabel passiert sein soll
 
Nur stellt sich mir die Frage, was von gestern auf heute mit dem Kabel passiert sein soll
potentiell ist der neue Treiber ein wenig anders beim negotiaten ... - ist mir auch schon mal passiert (und lässt sich normalerweise ja gut ausschließen)
 
Wenn es ein Negotiation Fehler ist, hilft es manchmal auf dem Switch auf Fixed 1000 Full zu stellen, wenn du dann eine Verbindung hast, kannst du wieder auf Auto stellen. Dann klappt das meist auch mit Auto Negotiation.
Wenn du bei Fixed 1000 keine Verbindung mehr hast, liegt es irgendwo zwischen kabel und treiber.
 
Wie gesagt, der Server hängt direkt an der Fritz!Box. Nur die Rechner sind über einen Switch angeschlossen.
Die Fritz Box hat seit dem letzten Update keine Einstellungsmöglichkeit mehr für die Lan Ports.
Habe aber ein neues CAT7 Kabel hier und werde es heute morgen mal ausprobieren.
 
So habe jetzt das Kabel getauscht und nun habe ich wieder 1000 mBit.
Habe das alte Kabel mal durchgemessen und festgestellt, dass es einen Wackelkontakt am Stecker hat.
Es hat sich also doch gelohnt sich hier zu melden.

Ich danke Euch allen für die schnelle Hilfe.
 

About

The Proxmox community has been around for many years and offers help and support for Proxmox VE, Proxmox Backup Server, and Proxmox Mail Gateway.
We think our community is one of the best thanks to people like you!

Get your subscription!

The Proxmox team works very hard to make sure you are running the best software and getting stable updates and security enhancements, as well as quick enterprise support. Tens of thousands of happy customers have a Proxmox subscription. Get yours easily in our online shop.

Buy now!