Ceph Storage und Public Netzwerk Traffic geht falsch

Wenn du viel gemischten Workload hast, KVM Optimized, wenn du High Performance Storage brauchst bist du mit deinem Latency Sensitive gut unterwegs.
 
Diese Möglichkeiten habe ich gar nicht in meinem BIOS. Supermicro mit Epyc dritte Generation. Ist das ein neuer Epyc?

Edit: Scheint nur bei HP mit IST zu geben.
 
Last edited:
Ich müsste nachschauen, entweder ist das ein Asus oder ASRock Rück Serverboard. Bei NIC Latency Sensitive hab ich die besseren "Ping"-Zeiten im Ceph-Netzwerk.

Hab das u.a. folgende Werte:
Code:
64 bytes from 172.xxx.yyy.3: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.014 ms
64 bytes from 172.xxx.yyy.3: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.038 ms
64 bytes from 172.xxx.yyy.3: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.034 ms
64 bytes from 172.xxx.yyy.3: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.011 ms

Bei KVM Optimized etc. waren die Werte 0.3xx ms usw. - also grad für CEPH Storage wo u.a. Latenz zählt nicht optimal.