Search results

  1. B

    OCFS2(unsupported): Frage zu Belegung

    Die 302 GB durch fstrim sind ein guter Anfang. Dass die MSA-GUI nicht sofort aktualisiert: Ja, die laufende Datenträgergruppenbereinigung kann das verzögern. Der Controller muss die UNMAP-Befehle erst verarbeiten — nach Abschluss der Bereinigung sollte sich die Anzeige aktualisieren. Gib dem ein...
  2. B

    OCFS2(unsupported): Frage zu Belegung

    Hallo @sgw, die Diskrepanz zwischen MSA-Belegung (92%) und OCFS2-Sicht (55%) ist ein klassisches Thin-Provisioning-Problem. OCFS2 gibt gelöschte Blöcke nicht automatisch an den MSA zurück. 1. TRIM/Discard — vermutlich die Hauptursache: # Einmalig freien Speicher an den MSA zurückgeben: fstrim...
  3. B

    implausibly old time stamp

    Hallo @hackmann, die "implausibly old time stamp"-Meldungen von tar (1915) sind nur Warnungen, keine Fehler — die Dateien werden trotzdem entpackt. Die Timestamps stammen vermutlich von korrupten Metadaten der .docx-Dateien (z.B. durch ein CIFS/SMB-Share mit falscher Zeitkonfiguration). Das...
  4. B

    Netzwerk alle paar Tage weg. Proxmox und VMs nicht mehr erreichbar

    Hallo @An.drea, zu deinem e1000e-Problem — der Interfacename-Wechsel (enp0s25 → eno1) ist nur kosmetisch und löst das Grundproblem nicht. Die "Hardware Unit Hang"-Meldungen deuten auf den gleichen bekannten Bug hin. Bewährter Workaround — TSO persistent deaktivieren: In /etc/network/interfaces...
  5. B

    Proxmox für 500-1000 VMs

    Hallo @Stefan123, ergänzend zu den guten Beiträgen von @Falk R. und @Johannes S noch ein paar Punkte zu deinen offenen Fragen: Backup (Veeam-Ersatz): Proxmox Backup Server (PBS) ist die native Lösung — inkrementelle Backups, Deduplizierung, Verifizierung. Ab deiner Größenordnung lohnt sich ein...
  6. B

    GPU Passthrough funktioniert nicht mit RX 9070 XT

    Hallo @micky5197, die RX 9070 XT (RDNA4) ist noch ziemlich neu, daher gibt es ein paar Dinge die speziell bei dieser Generation zu beachten sind: 1. BIOS/UEFI-Einstellungen prüfen: Resizable BAR (ReBAR) im BIOS aktivieren — RDNA4 braucht das teilweise Bei deinem Core Ultra 7 265K: VT-d und...
  7. B

    Proxmox HPE Alletra Support

    Hallo @j.palm, ergänzend zu @Falk R. Empfehlung mit NVMe over FC noch ein paar praktische Hinweise: NVMe/FC Setup auf PVE Die Alletra-Reihe (inkl. ehemals 3PAR/Primera) unterstützt NVMe/FC nativ. Auf PVE-Seite braucht ihr: nvme-cli installieren und die FC-HBAs im NVMe-Modus konfigurieren (je...
  8. B

    Ich benötige eure HILFE / ZFS pool ist weg.

    Hallo @Hope, dein ZFS-Mirror hat noch eine intakte Platte — die Daten sind also nicht verloren. Das Problem ist, dass du den Pool in PVE importieren und dann an die OMV-VM durchreichen musst. Hier die Schritte: 1. Pool auf dem PVE-Host importieren zpool import Das listet alle verfügbaren...
  9. B

    Platten 'landen' nicht im ZFS-Pool, was kann ich machen?

    @Johannes S hat die wichtigsten Punkte sehr gut erklärt. Ergänzend zur nachträglichen ID-Korrektur: Der sauberste Weg ohne temporäre Platte ist zpool replace — du ersetzt die Platte quasi durch sich selbst, aber mit dem ID-Pfad: # Erst die richtige ID finden: ls -la /dev/disk/by-id/ | grep...
  10. B

    Offline USB Backup mit PBS – Removable Datastore zu langsam, welche Alternativen nutzt ihr?

    @wire2hire, interessanter Datenpunkt mit den 70 MB/s bei USB 3.1 — das widerspricht den 4 MB/s von @jsterr deutlich. @jsterr, ein paar Gedanken dazu: Woher kommen die 4 MB/s? Die 70 MB/s von wire2hire zeigen, dass PBS auf USB-HDDs grundsätzlich deutlich schneller laufen kann. 4 MB/s deuten auf...
  11. B

    Tape-Backup für Anfänger

    @Mrt12, zu deinen offenen Fragen: Was passiert wenn die Tapes im Set voll sind? PBS fordert ein neues Tape an. Du bekommst eine Meldung im Task-Log, dass ein neues Tape eingelegt werden muss. Ohne Autoloader wartet der Job dann, bis du ein Tape einlegst. Das Set wird also nicht "unbrauchbar"...
  12. B

    Sicherung von Sicherungen

    Hallo @TErxleben, nativ kann PBS tatsächlich keine Raw/VMA-Backups pullen — das ist ein oft gewünschtes Feature, aber aktuell nicht vorgesehen. Der sauberste Weg ohne Script-Logik wäre: Lokalen PBS als Zwischenschicht Statt Raw-Backups lokal + PBS separat: PBS direkt auf dem schnellen...
  13. B

    SSD Backup mit ddrescue: Dateien wieder zurückspielen?

    Hallo @Proximoxi1, der HA-Fehler service 'vm:102' in error state, must be disabled and fixed first bedeutet, dass PVE die VM im HA-Manager als fehlerhaft markiert hat. Das musst du zuerst auflösen: ha-manager set vm:102 --state disabled Danach den eigentlichen Fehler mit dem LVM Thin Pool...
  14. B

    Write Back (safe) + Pure Storage – sinnvoll für produktive Windows-Server?

    @j.gelissen, ja, Discard lässt sich nachträglich in den Hardware-Optionen der Disk aktivieren. Damit Windows die Änderung sicher als Feature der virtuellen Disk erkennt, ist ein kompletter Neustart (Stop/Start) der VM empfehlenswert. Es ist nicht gefährlich für die Datenintegrität, wenn es aus...
  15. B

    CEPH Probleme : 2 OSD(s) have spurious read errors

    Hallo @guddi_, das dauerhafte Deaktivieren der Warnung unterdrückt nur das Symptom, behebt aber nicht die Ursache. Das Risiko von Instabilität bleibt bestehen. Neben der von @Eduardo Taboada angesprochenen Netzwerk-Thematik (Single-NIC für Ceph + Corosync + VM-Traffic ist ein extremer...
  16. B

    HP Elitedesk 800 G6, welche SSD für VM, Backups, Proxmox?

    @plentman, hier die Antworten zu deinen Überlegungen: SATA vs. NVMe: Für VM-Workloads (Datenbanken, Logs) sind IOPS und Latenz bei Sync-Writes entscheidend, nicht die sequenzielle Bandbreite. Eine Enterprise SATA (S4510) mit PLP zieht hier Kreise um eine Consumer NVMe, die bei Sync-Writes...
  17. B

    Live-Migration von VMware ESXi zu Proxmox – möglich mit Pure Storage (iSCSI Multipath)?

    @Falk R., absolut valider Punkt. Die Limitierung durch die VMware-API (gerade bei vSphere 7) macht den Live-Import bei großen Datenmengen oft zum Flaschenhals, selbst mit den Verbesserungen in PVE 9.x. Für die von @j.gelissen genannte SQL-Datenbank ist der Weg über den temporären NFS-Storage...
  18. B

    Kann VM nicht (mehr) starten

    @Falk R., das ist ein wichtiger Punkt. Die oben gepostete Konfiguration entspricht daher den Dell Best Practices für die SC Series (u. a. path_checker tur und multibus), womit die spezifischen Anforderungen des Controllers abgedeckt sein sollten. @Martin.B. Damit hättest du eine...
  19. B

    Umwandeln weil Notlage RAM

    @ivenae, das ist ein sehr pragmatischer Ansatz. Gerade bei akuter Knappheit ist das Eliminieren von Variablen (Ballooning, KSM) oft zielführender als das Hoffen auf deren Effizienz. Wie @Falk R. bereits anmerkte, sind die PVE-Defaults oft konservativ – dein manuelles Vorgehen umgeht das...
  20. B

    Proxmox mit ThinkSystem SR650

    @bufalla, ja, der SR650 ist grundsätzlich voll kompatibel und ein sehr solides Arbeitspferd für Proxmox VE. Die CPU und vor allem die 256 GB RAM sind eine hervorragende Basis. Hier ein paar spezifische Anmerkungen zu deinen Komponenten: 1. Storage & RAID-Controller (Wichtigster Punkt) Du hast...