Die .exe ist nur ein Wrapper ums MSI, daher auch die "Rolling Back Action". Nimm die virtio-win-gt-x64.msi direkt vom ISO und starte sie aus einer Admin-CMD mit Logging:
msiexec /i D:\virtio-win-gt-x64.msi /l*vx C:\virtio-install.log
Dann in der...
Je nachdem auf welchem Storagetypen du die VM Disk hast, gibt es verschiedene Block Sizes. Manche Storagetypen nutzen z.B. 1MB andere 4MB. Wenn du auf einem mit 1MB erweiterst, wird das Alignment auf 1MB genau gemacht, kann aber wenn du z.B. von...
Ist nicht das coolste Setup, wenn du NICs sparst. ;)
Wenn man seit 25 Jahren mit Windows Servern arbeitet, kennt man die typischen Fallstricke.
Das tut es immer, hätte mich sonst gewundert warum bei dir nicht.
Du kannst auch manuell eine IP an...
Beides ein bisschen, aber der Auslöser ist der Mechanismus. Die VM startet mit den 32, und wenn der Host Druck macht, bläst der Balloon-Treiber im Gast auf und nimmt dir Speicher weg. Im Task-Manager stehen aber immer noch 32 GB total, die...
Aus der fstab kommt dir nichts dazwischen, die WD steht da gar nicht drin. Der Mount kommt dann vermutlich über eine systemd-Unit, sowas legt PVE an wenn man den Storage über Disks > Directory in der GUI erstellt. Check mal ls...
Passt alles, sauberer ZFS-Mirror auf den beiden Lexars und Root per LVM auf der Samsung, kein mdadm, kein Passthrough. Damit ist der Umzug ziemlich unspektakulär.
Du hast eine 4TB-SATA-Platte (WD40EFPX) als /mnt/pve/backup drin. Die kriegst du...
Der Unterschied liegt wahrscheinlich beim Weg: bei @urs hängt einer der Nodes über WireGuard am Unraid. Ein NAS im selben LAN das rebootet ist für den CIFS-Client was ganz anderes als ein Tunnel der einfach still verschwindet. Im LAN kommt sauber...
Dass es nur auf den FC-Clustern knallt passt ins Bild, bei Ceph macht RBD die Snapshots nativ und da muss nichts commitet werden. Bei qcow2-auf-LVM hängt am Snapshot-Delete immer ein Commit über die Backing-Chain, und wenn da was von außen...
mTLS ist ein guter Punkt, nutz ich für ein paar interne Sachen auch. Bei PVE selbst würd ich aufpassen: die Web-UI hinter einen Reverse Proxy zu hängen macht wegen der WebSockets (noVNC, xterm.js) und dem API-Traffic gern Ärger, und wenn der...
Siehe meinen zweiten Link wie du das frei gibst bzw. zu Thin Provisioned umwandelst. Du solltest Thin Provisioning natürlich ebenfalls noch in Datacenter > Storage > proxmox2-sas-zfs für die Zukunft aktivieren. Bei Thin Provisioning is es ist...
Klingt erstmal solide, aber der wichtigste Punkt steckt schon in deinem Setup drin: solange nur der VPN-Port im Router weitergeleitet ist und weder 8006 noch SSH von außen erreichbar sind, hast du 90% erledigt. Der Tarpit bringt dir dann ehrlich...
usedbyrefreservation ist kein zusätzlicher Verbrauch, da bringst du was durcheinander. Das ist der Teil deiner Reservierung, den die VM noch nicht vollgeschrieben hat: 3,54T referenced plus 797G noch offen ergibt die 4,32T. Wenn Windows die...
Das ist der raidz-Aufschlag auf die refreservation. Schau dir mal die Faktoren an: 120G→162G, 350G→472G, 3,2T→4,32T, das ist bei allen drei Disks exakt 1,35. Kein Zufall. Bei einem thick provisioned zvol legt ZFS die refreservation so aus, dass...
Thank you for the replies. We ended up fixing an older kernel using the proxmox-boot-tools command line tool and then updated to a newer kernel after version 30 and that fixed the issue for us.
@Bob.Dig LISTEN_IP nimmt genau eine Adresse, eine Liste geht da nicht. Ohne den Eintrag lauscht pveproxy sowieso auf allem (v4 und v6), das ist der Default, für "auf mehreren Interfaces erreichbar" brauchst du also nichts zu machen. Wenn du auf...
Also wenn ich das mal für mich zusammenfasse:
Theoretisch ja - aber praktisch nein, da man hier verdammt viel falsch machen kann.
Vielen Dank für die ausführlichere Erklärungen.
@Bob.Dig Geht mit jeder lokalen IP, nicht nur Loopback. Der übliche Stolperstein ist, dass pveproxy die Adresse nur beim Start bindet, ist sie zu dem Zeitpunkt nicht da (Tunnel noch nicht oben, Interface noch nicht fertig), stirbt der Dienst...
Naja, die man-page (etwas länger zitiert, als oben) sagt "doch":
zpool remove [-npw] pool device…
Removes the specified device from the pool.
This command supports removing hot spare, cache, log...
Sektorgröße und Verschleiß: da passiert real fast nichts. ZFS-Metadaten sind so gut wie nie 512-Byte-Häppchen, Dnode- und Indirect-Blocks liegen im KB-Bereich, du verschenkst also kaum was durch die 4K-Allokation. Und intern arbeitet jede SSD...