Guter Punkt — bei 500+ VMs und Ceph ist 100G tatsächlich die richtige Empfehlung. Die Preisdifferenz zu 25G ist mittlerweile überschaubar und man spart sich das spätere Aufrüsten.
@Stefan123 also bei der Netzwerkplanung direkt 100G für das...
Die 302 GB durch fstrim sind ein guter Anfang. Dass die MSA-GUI nicht sofort aktualisiert: Ja, die laufende Datenträgergruppenbereinigung kann das verzögern. Der Controller muss die UNMAP-Befehle erst verarbeiten — nach Abschluss der Bereinigung...
Hallo @sgw,
die Diskrepanz zwischen MSA-Belegung (92%) und OCFS2-Sicht (55%) ist ein klassisches Thin-Provisioning-Problem. OCFS2 gibt gelöschte Blöcke nicht automatisch an den MSA zurück.
1. TRIM/Discard — vermutlich die Hauptursache:
#...
Hallo @hackmann,
die "implausibly old time stamp"-Meldungen von tar (1915) sind nur Warnungen, keine Fehler — die Dateien werden trotzdem entpackt. Die Timestamps stammen vermutlich von korrupten Metadaten der .docx-Dateien (z.B. durch ein...
Hallo @An.drea,
zu deinem e1000e-Problem — der Interfacename-Wechsel (enp0s25 → eno1) ist nur kosmetisch und löst das Grundproblem nicht. Die "Hardware Unit Hang"-Meldungen deuten auf den gleichen bekannten Bug hin.
Bewährter Workaround — TSO...
Hallo @Stefan123,
ergänzend zu den guten Beiträgen von @Falk R. und @Johannes S noch ein paar Punkte zu deinen offenen Fragen:
Backup (Veeam-Ersatz):
Proxmox Backup Server (PBS) ist die native Lösung — inkrementelle Backups, Deduplizierung...
Hallo @micky5197,
die RX 9070 XT (RDNA4) ist noch ziemlich neu, daher gibt es ein paar Dinge die speziell bei dieser Generation zu beachten sind:
1. BIOS/UEFI-Einstellungen prüfen:
Resizable BAR (ReBAR) im BIOS aktivieren — RDNA4 braucht das...
Hallo @j.palm,
ergänzend zu @Falk R. Empfehlung mit NVMe over FC noch ein paar praktische Hinweise:
NVMe/FC Setup auf PVE
Die Alletra-Reihe (inkl. ehemals 3PAR/Primera) unterstützt NVMe/FC nativ. Auf PVE-Seite braucht ihr:
nvme-cli...
Hallo @Hope,
dein ZFS-Mirror hat noch eine intakte Platte — die Daten sind also nicht verloren.
Das Problem ist, dass du den Pool in PVE importieren und dann an die OMV-VM durchreichen musst. Hier die Schritte:
1. Pool auf dem PVE-Host...
@Johannes S hat die wichtigsten Punkte sehr gut erklärt. Ergänzend zur nachträglichen ID-Korrektur:
Der sauberste Weg ohne temporäre Platte ist zpool replace — du ersetzt die Platte quasi durch sich selbst, aber mit dem ID-Pfad:
# Erst die...
@wire2hire, interessanter Datenpunkt mit den 70 MB/s bei USB 3.1 — das widerspricht den 4 MB/s von @jsterr deutlich.
@jsterr, ein paar Gedanken dazu:
Woher kommen die 4 MB/s?
Die 70 MB/s von wire2hire zeigen, dass PBS auf USB-HDDs grundsätzlich...
@Mrt12,
zu deinen offenen Fragen:
Was passiert wenn die Tapes im Set voll sind?
PBS fordert ein neues Tape an. Du bekommst eine Meldung im Task-Log, dass ein neues Tape eingelegt werden muss. Ohne Autoloader wartet der Job dann, bis du ein Tape...
Hallo @TErxleben,
nativ kann PBS tatsächlich keine Raw/VMA-Backups pullen — das ist ein oft gewünschtes Feature, aber aktuell nicht vorgesehen.
Der sauberste Weg ohne Script-Logik wäre:
Lokalen PBS als Zwischenschicht
Statt Raw-Backups lokal...
Hallo @Proximoxi1,
der HA-Fehler service 'vm:102' in error state, must be disabled and fixed first bedeutet, dass PVE die VM im HA-Manager als fehlerhaft markiert hat. Das musst du zuerst auflösen:
ha-manager set vm:102 --state disabled...
@j.gelissen,
ja, Discard lässt sich nachträglich in den Hardware-Optionen der Disk aktivieren. Damit Windows die Änderung sicher als Feature der virtuellen Disk erkennt, ist ein kompletter Neustart (Stop/Start) der VM empfehlenswert.
Es ist...
Hallo @guddi_,
das dauerhafte Deaktivieren der Warnung unterdrückt nur das Symptom, behebt aber nicht die Ursache. Das Risiko von Instabilität bleibt bestehen.
Neben der von @Eduardo Taboada angesprochenen Netzwerk-Thematik (Single-NIC für Ceph...
@plentman,
hier die Antworten zu deinen Überlegungen:
SATA vs. NVMe: Für VM-Workloads (Datenbanken, Logs) sind IOPS und Latenz bei Sync-Writes entscheidend, nicht die sequenzielle Bandbreite. Eine Enterprise SATA (S4510) mit PLP zieht hier...
@Falk R.,
absolut valider Punkt. Die Limitierung durch die VMware-API (gerade bei vSphere 7) macht den Live-Import bei großen Datenmengen oft zum Flaschenhals, selbst mit den Verbesserungen in PVE 9.x.
Für die von @j.gelissen genannte...